Добрый день.
Возникла проблема следующего характера.
На объект закупили пожарные шкафы ШПК320 (ШПК 321) для двух пожарных кранов.  двухсекционный с секциями друг над другом.
Согласно СП 10.131300 верхний кран устанавливаем на отм +1,35  (+/- 0,15) от ур.ч.п.
отверстие под трубу в нижней секции шкафа находится ниже верхнего отверстие на 630 мм ( то есть на отм  +0,72 м от ур. ч.п) - это является нарушением того же СП 10.131300: -
 - нижний кран должен быть не ниже +1,0 от ур. ч.п.
В то же время данный шкаф сертифицирован ,изготовлен по ту 4854-004-30917552-2013
Стройнадзор не принимет решение по такому расположению кранов, и требует обеспесиьт требования СНИП
Как доказать что  стройнадзору что шкафы сертифиированы и таке их расположение вполне нормальное ?
 

 
 
 
 